雄哥:服装城有顶棚的,消防难道没通过?
(17-10-21 08:53) 5Wyz=+?m|
]w T 7*( Y 这个问题略复杂,毕竟GB50016涉及的专业性东西还是挺多的。
8KB>6[H!wE 我挑两个方面简单说一下吧。
LZJA4?C 首先我之前说的话的语境可能你没理解;“做固定顶棚消防就通不过了”:这里的意思是按现在瑞丰的建筑设计方案,在其他各方面均不做改动的情况下,只增加固定顶棚,那么消防是通不过的。而不是说,如果瑞丰重新设计成有固定顶棚的形式,消防是否能通过。
<?-YTY| 那么这里引申出来的问题是,有顶棚和没顶棚到底区别在哪里?
cMyiW$; 通俗的简单回答是:没有顶棚属于室外安全区域,有顶棚属于室内区域。
B[=(#W 那么现在瑞丰这个没有顶棚的步行街就是属于室外安全区域,步行街亦作为消防车道使用;如果发生火灾,两侧建筑内的人疏散到步行街上,就算做进入安全区域了。
FMNm,O] 而如果增加了顶棚,那么这条步行街就变成室内区域了,街道也不能作为消防车道,整个项目就要作为一个整体考虑消防疏散的问题(这就类似于服装城的消防疏散了),至于具体怎么设计疏散人流,要增加哪些设备,我就不展开了,你只要知道这会大大增加这个项目的投资预算就够了。
(fNUj4[ 大致想到这么多吧,如有疑问补充,那么再回复。