特种门门窗隐蔽工程填写的关键部分
特种门门窗隐蔽工程填写关键:
特种门门窗工程隐检记载中要注明施工图纸编号,门窗的类型(木门窗、铝合金门窗、塑料门窗、玻璃门、金属门、防火门),预埋件和锚固件的方位,木门窗顶埋木砖的防腐处置、与墙体间缝隙的填嵌材料、保温材料等;金属门窗的预埋件方位、埋设办法、密封处置等情况;塑料门窗内衬型钢的壁厚尺度,门窗框,副框和扇的安装固定片活收缩螺栓的数量等情况要描画分明,特种门窗的防火防腐处置,与框的衔接办法等。
检验内容:
首要材料称号及规范/类型:松木条40mm×l5mm、木螺丝3.5×50、气钉、发泡胶
隐蔽内容:
1.门洞口预埋木楔,洞口两边各两排,每排9个,间距250mm,木楔做防腐防火处置。
2.洞口每侧两根40mm×15mm通长松木条,将松木条选用3.5×60螺丝与相应方位的木楔衔接,松木条表面防腐防火处置。
3.门套背面做防腐防火处置,用3.5×50木螺丝与松木条固定,木螺丝每排9个。
4.松木条与墙体间及门套与松木条间打发泡胶。
5.门套上部缝隙满打发泡胶。
检验定见:
经检查门套衔接办法坚固,衔接点数量称心规划请求,所用木楔、松木条及门套背面均做防腐防火处置,间隙间满打发泡胶,打胶办法契合规划请求。