只看楼主 倒序阅读 使用道具 0 发表于: 2020-12-15 19:07:43 , 来自:局域网
平湖新开工的西气东输,天然气管线离民房不到20米的距离,请问安监部门,这是否是安全距离
2条评分威望+2
小小西瓜? 威望 +1 - 2020-12-19
jlking520 威望 +1 - 2020-12-16

发帖
6996
金钱
7073
威望
-302
注册时间
2010-01-19
最后登录
2025-06-01
只看该作者 1 发表于: 2020-12-15 19:45:45 , 来自:浙江省
 
不同地区,要求不一样的。 hF s:9  
在一定距离范围内,根据居民有多少户,划分不同地区。 ,=O`'l >K  
如果你家周围没多少居民,应该是符合的

发帖
91
金钱
76
威望
12
注册时间
2012-04-14
最后登录
2021-09-06
只看该作者 2 发表于: 2020-12-15 21:10:20 , 来自:浙江省嘉兴市

发帖
91
金钱
76
威望
12
注册时间
2012-04-14
最后登录
2021-09-06
只看该作者 3 发表于: 2020-12-15 21:11:08 , 来自:浙江省嘉兴市
 
也在我家前面,20米都不到

发帖
23087
金钱
113266
威望
5287
注册时间
2007-01-09
最后登录
2025-06-07
只看该作者 4 发表于: 2020-12-15 21:49:14 , 来自:浙江省嘉兴市
按理在测绘、设计前,方方面面都考虑到的。 , (dg]7  
bO 2>ced  

发帖
20
金钱
-14
威望
-5
注册时间
2018-02-16
最后登录
2021-08-25
只看该作者 5 发表于: 2020-12-16 09:27:03 , 来自:浙江省
 
放心好了 这帮人太知道规则了 绝不会让你们拆迁的

发帖
6996
金钱
7073
威望
-302
注册时间
2010-01-19
最后登录
2025-06-01
只看该作者 6 发表于: 2020-12-16 09:36:29 , 来自:浙江省嘉兴市
GB50028-2006 gNF8&T  
GB50251-2015 &IsQgS7R  
tvXoF;Yq  
这两个标准中,找一下.
1条评分威望+1
小小西瓜? 威望 +1 - 2020-12-19

发帖
294
金钱
72
威望
81
注册时间
2017-07-29
最后登录
2022-03-21
只看该作者 7 发表于: 2020-12-16 11:03:47 , 来自:浙江省

发帖
21
金钱
15
威望
0
注册时间
2017-05-15
最后登录
2025-02-19
只看该作者 8 发表于: 2020-12-16 16:09:19 , 来自:浙江省
 
就算安全距离 也怕怕的

发帖
20
金钱
36
威望
26
注册时间
2013-09-21
最后登录
2025-04-14
只看该作者 9 发表于: 2020-12-16 20:48:53 , 来自:浙江省嘉兴市
 
有奖励写回答 L1=3_fO  
新建天然气管道与房屋的安全距离是多少? K*iy^}  
有奖励写回答共4个回答 sqTBlP  
迪迪5217 #:C;VAAp  
TA获得超过4558个赞 \Zc$X^}vN  
聊聊关注成为第59位粉丝 3D_Ky Z~M+  
与房屋的安全距离在200米以上。 Fx,08  
1、 根据《GB50183-2004》规范要求,天然气站内的工艺管道与值班房屋安全距离22.5米。 f0p+l -iEv  
2、 站外天然气管道与房屋的安全距离,《管道保护法》第30条规定:已建管道的两侧五米内不得新建房屋等构筑物。但是,新建管道规划设计时,是要分地区等级(房屋人员密集程度分级)计算加厚管道强度保证安全,一般与原有的房屋距离在200米以上。

发帖
20
金钱
36
威望
26
注册时间
2013-09-21
最后登录
2025-04-14
只看该作者 10 发表于: 2020-12-16 20:49:38 , 来自:浙江省嘉兴市
 
请有关部门出来解释下

发帖
95
金钱
105
威望
46
注册时间
2015-03-03
最后登录
2021-04-02
只看该作者 11 发表于: 2020-12-17 16:25:10 , 来自:浙江省杭州市
 
有关部门不住那里 X-1<YG  
危险不危险人家感受不到

发帖
440
金钱
-256
威望
-184
注册时间
2019-02-22
最后登录
2025-05-13
只看该作者 12 发表于: 2020-12-18 15:49:39 , 来自:浙江省嘉兴市
这个安全问题 应该燃气公司比你更小心吧, 天然气管道 也怕 边上安全范围内有其他的东西,比如它管道先埋下后,边上5米内是不可以种树的,更不用说是建筑物了,你家先在那里的,你觉得他们有那么蠢么~

发帖
20
金钱
36
威望
26
注册时间
2013-09-21
最后登录
2025-04-14
只看该作者 13 发表于: 2020-12-18 20:10:34 , 来自:浙江省嘉兴市
 
rgt188:这个安全问题 应该燃气公司比你更小心吧, 天然气管道 也怕 边上安全范围内有其他的东西,比如它管道先埋下后,边上5米内是不可以种树的,更不用说是建筑物了,你家先在那里的,你觉得他们有那么蠢么~ (20-12-18 15:49)  [8*Ovd  
cBf9-k  
这是高压天然气主输管道
发帖
2
金钱
0
威望
8
注册时间
2020-12-19
最后登录
2020-12-19
只看该作者 14 发表于: 2020-12-19 11:03:25 , 来自:浙江省
 
百度了一下楼上给的标准GB50251-2015,好像5m就好了。