G54J'*Z 本人在开通天然气过程中,自己购买的燃气波纹管(带有合格证,标准喷码和保险公司认证)被告知不能使用,因本人热水器穿PVC管被燃气公司工作人员定义为埋墙,所以必须买带有“可埋式”字样的燃气波纹管。咨询航天晨光和伟星品牌(知名度前几)售后,对方均表示,目前都是按照GB/T26002-2010标准生产,按照2.2条款,燃气用波纹管分两种:
1.非埋地软管(带普通被覆层的非埋地软管指
明设和埋墙的软管)我们现在用的;2.
埋地软管(埋土壤中的软管),并没有所谓可埋式专业叫法,只需按照使用需求,挑选符合国标的型号就行。而且所购买的波纹管,在其他省市都可以穿墙使用(可以看到官方店图片),也符合其他省市地方燃气公司的要求。
\yl|*h3 燃气公司工作人员推荐的本地店铺售卖的所谓“可埋式”燃气管(价格昂贵,可能垄断原因),在其他品牌店可以看到款式喷码型号一样的,只不过没有“可埋式”。店方解释,自己参考图片喷码,所谓的“可埋式”应该就是带有RSB(城建标准CJ/T197-2010和国标配合使用)喷码型号的可拆卸接头波纹软管(非官方叫穿墙管),管径有的比标准4分波纹管稍细,接口可拆,容易穿管。但喷不喷“可埋式”和使用需要无关,标准也没有规定。只有淘汰的CJ/T197-2004,有所谓的可埋式软管叫法(非强制喷码)。
NV7k@7_{B 现在需要贵公司解释3个问题:1.买的管子符合GBT26002-2010和CJ/T197-2010的波纹管,第一种非埋地波纹管,为啥不能穿墙使用??公司依据的标准请明示。
5r`rstV 2.公司要求购买带有“可埋式”字样的管子,公司专业人员有知道是依据什么标准(难道是04淘汰的197标准,型号标识已经淘汰,用新标准代替)。
)/?H]o$NU 3.贵公司目前在本市安装燃气管的时候,执行的是什么标准,年份是哪一年的?(打电话咨询的时候,给我的答复是:“我们公司规定”)
dvZH ~mF P q$0ih 工商总局关于公用企业限制竞争和垄断行为突出问题的公告
rtS' 90` 公用企业作为公用事业的经营者,向社会提供基础公用产品或公共服务,事关广大经营者和消费者合法权益。目前,供水、供电、供气、公共交通、殡葬等行业的强制交易、滥收费用、搭售商品、附加不合理交易条件等限制竞争和垄断行为十分突出,社会反映强烈。工商总局决定自2016年4月-10月在全国范围内开展集中整治公用企业限制竞争和垄断行为专项执法行动。
fWZ( 一、当前公用企业经营中突出问题的主要表现形式
D/?Ec\t (一)供水、供电、供气公用企业
x-"8V( 1.强制或变相强制申请办理水、电、气入户的经营者或消费者购买其提供的入户设备和材料。如:以产品质量不合格或不了解安装技术等借口,对用户自行提供的合格设备和材料,不提供或拖延提供水、电、气服务等;
lD[37U! 因本人也从事特种行业,办事情以标准为准,对标准也比较敏感,再加上贵公司的回答实在不能接受(我们公司规定要这样)。所以求燃气公司专业人员解答以上3问题。
*,mI=1 声明:此次发帖非投诉燃气公司,而是寻求解答。也让要准备开通燃气,需要购买配件的朋友了解一下需要注意的地方